Post By:2025/6/17 13:49:48
驗房時間:2025年5月30日
驗房小區:即墨萬達廣場三期
驗房機構:青島木森檢驗檢測咨詢有限公司
近日,浪尖驗房合作單位青島木森驗房團隊,對即墨萬達廣場三期精裝房展開查驗,結果顯示該新房存在近60處各類問題,從門窗瑕疵到嚴重的電氣安全隱患,問題之多令人擔憂。
門窗、木制作瑕疵多,使用體驗 “大打折扣”
推門而入,最開始的入戶門查驗就讓驗房師連連搖頭。“入戶門門扇有三處磕傷,開關卡頓不順暢,門檔缺失,門框有破損。”此外,陽臺玻璃有劃痕和坑點,主臥窗扇關閉不嚴,右側窗扇平開把手在使用時會撞到墻,主衛、客衛門扇同樣關閉不嚴。
驗房師表示,這些門窗問題不僅影響房屋的美觀度,更會對業主的使用體驗造成極大影響。窗扇關閉不嚴可能導致雨水倒灌、隔音效果變差等問題,長期下來還可能對室內裝修造成損壞,建議一一整改。
[img]/tp/2025/0617/1347298990.jpg[/img]
地面、墻面空鼓嚴重,地磚錯臺暗藏風險
從玄關處開始,驗房師對屋的地面墻面進行檢查,發現空鼓現象非常嚴重。玄關、客餐廳、主客衛地面空鼓達十幾處,其中不少為大面積空鼓,主衛、客衛、臥室墻面也存在類似問題。
驗房師解釋,空鼓磚若不及時處理,日后很可能開裂甚至脫落。對于小面積空鼓可以采用注漿方式修復,但大面積空鼓就必須拆除重鋪。對于臥室乳膠漆墻面的大面積空鼓需徹底鏟至基層,用水泥砂漿找平后滿鋪網格布,然后進行分層修復。
[img]/tp/2025/0617/1347415166.jpg[/img]
此外,地磚錯臺問題也不容忽視。相鄰磚面高低不平,不僅影響美觀,更會給老人、兒童帶來絆倒風險,還容易積水藏污,極大影響居住體驗,驗房師建議業主與開發商溝通,聘請專業人員進行修復。
[img]/tp/2025/0617/1348598193.jpg[/img]
浴霸安全隱患突出,“隱形殺手” 亟待排除
在電路系統檢測中,一系列問題接連浮出水面,插座缺失、吊頂內電源線缺套管,插座缺地線......其中浴霸的電氣安全隱患最為突出。驗房師拆開吊頂發現,浴霸線路竟還使用著試機線,并未按要求更換為符合標準的正式線路!斑@種試機線僅用于短期通電測試,其絕緣性能和承載電流能力遠不及家裝標準電線。”驗房師介紹。
[img]/tp/2025/0617/1349276210.jpg[/img]
“由于試機線材質和規格較差,長期使用極易出現線路老化、破皮漏電等情況。尤其是浴霸功率較大,浴室環境潮濕,一旦試機線絕緣層破損,漏電風險將急劇上升,這一問題必須立即整改。”
與此同時,浴霸排氣管未接的問題同樣不容忽視。使用浴室時產生的大量水汽,若無法及時排出,會在吊頂空間積聚,久而久之,吊頂會發霉、變形,還可能腐蝕浴霸及周邊線路,進一步加劇漏電風險。驗房師反復強調,業主應盡快聯系開發商,嚴格按照電氣施工規范,更換合格電線,重新檢查浴霸電路連接;同時正確安裝排氣管,確保浴室通風順暢,徹底消除潛在風險。
對此,業主表示有點“后怕”,“多虧請專業驗房師傅來看了,自己根本想不到收房時要拆開吊頂檢查一下!
[img]/tp/2025/0617/1349406217.jpg[/img]
權威媒體監督+專業機構查驗 助力收房無憂
浪尖驗房欄目與青島木森檢測等多家權威驗房機構建立戰略合作,推出免費驗房(每小區僅限一個名額)+驗房優惠團購活動,專業驗房師團隊全程把關,排查水電暖、墻地面磚、門窗、木地板驗收、櫥柜驗收、弱電驗收等200+項細節,出具驗房報告,曝光隱蔽工程問題;主流媒體全程跟蹤報道,監督開發商整改落實。