驗房時間: 6月26日
驗房公司: 青島安信宜居驗房環保工程有限公司
驗房地點: 奧園海泊瀾灣 房屋面積:約135平方米
  6月26日上午,半島記者和青島安信宜居驗房環保工程有限公司的驗房師房旭良來到即墨區奧園海泊瀾灣小區,為報名業主的新房質量進行把關。業主的新房為精裝修交付,面積約為135平方米。經過近2個小時的仔細查驗,驗房師依據國家相關驗收規范和標準,發現這處精裝房存在不少問題,其中最嚴重的是臥室地板發霉。驗房師建議業主盡快報修,否則入住以后情況會越來越嚴重。
[b]衛生間多處空鼓,淋浴間玻璃門松動[/b]
  驗房師首先用響鼓錘檢查室內地磚和墻磚的空鼓情況,通過響鼓錘敲擊發出的聲音,就能判斷是否有空鼓!奥牭接写蚬牡穆曇,比較脆,就說明瓷磚有空鼓!彬房師說。通過這種方法查驗后,驗房師發現空鼓情況并不嚴重,空鼓問題主要集中在兩個衛生間。其中,主臥衛生間內有4處空鼓,客衛有1處。
  驗房師介紹,空鼓如果長時間不修的話,那空鼓磚會慢慢開裂、脫落。“如果是小面積空鼓可以采用開縫注漿的方式進行維修,如果是大面積空鼓的話只能是將磚拆下來,重新抹水泥砂漿,然后再粘貼好!彬房師稱,但無論是哪種維修方式,干透之后都要再重新檢驗一遍,是否有空鼓的聲音。
  除了空鼓問題外,驗房師還發現主臥室衛生間內淋浴間的擋水玻璃松動,手試有晃動不牢固的現象。
[b]臥室地板發霉,且鋪設不牢固[/b]
  在堅持到臥室地板時,細心的驗房師發現,主臥靠近衛生間附近的位置,地板出現了發霉的現象,長出了一些深綠色的毛。記者注意到,發霉的區域集中的地板拼接縫處。驗房師懷疑地板長毛的原因是衛生間防水做的不好!翱赡苁切l(wèi)生間的水從石材或者墻面滲過來了,造成了木地板反面長毛,時間長了,就出現在拼接縫處的情況。”驗房師說。
[img]/tp/2020/0710/0947439883.jpg[/img][img]/tp/2020/0710/0947540907.jpg[/img]
  針對地板長毛的情況,驗房師建議業主入住前在衛生間做一個蓄水試驗,再觀察墻面或者木地板有沒有返潮滲水的現象,如果返潮滲水的話,那說明衛生間防水確實有問題。驗房師稱,目前業主尚未入住,衛生間也沒有使用,不及時解決的話,入住后情況會更加嚴重。
  除了長毛以外,驗房師觀察行走的方式還檢查出木地板鋪設有軟塌不牢固的情況,隨著踩踏的節奏,木地板明顯上下移動。驗房師說,木地板鋪設不牢固,不符合驗收規范要求。
[b]室內未見地暖壓力表,未見分路標識[/b]
  在檢查地暖的時候,驗房師沒有在室內見到地暖系統壓力表,驗房師稱沒有壓力表無法判斷地暖系統是否打壓試驗、有無滲漏不明確。驗房師介紹,一般來說,現在新交付的房子都應該帶有地暖系統壓力表,能夠讓業主很直觀的看到究竟有沒有打過壓!俺藳]有壓力表外,也沒有見到分路標識,分水器有堵頭還有松動的現象。”驗房師說。
[img]/tp/2020/0710/0948154913.jpg[/img]
  這處精裝房細節方面還存在不少問題。例如,驗房師發現所有臥室的空調插座都非16A插座面板,僅為普通的10A插座面板,與市面上所售賣的空調插頭不匹配。而且,主臥室的空調穿線孔洞無套管!罢碚f,都應該是有套管的,起到保護管線的作用!彬房師說。
[img]/tp/2020/0710/0948227917.jpg[/img]